• 风管保温问题

    管道内径1000*400,长度20m,带堵,橡塑保温,厚度30mm,防火阀厚度300mm求风管面积?请列出公式,请专家指教?完整步骤:1、风管面积((1+0.4)*2*20+1*0.4=56.4平,2、阀门面积,按风管口径:(1+0.4)*2*0.3=1.12平米 3、风管包法兰面积要计算吗?怎么计算?4、空调风管橡塑板保温面积计算公式: 矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度 这个公式包含了法兰面积吗?如果有这个公式计算这道题怎么计算?

    问题补充:风管弯头的保温要另行计算吗:

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、风管面积((1+0.4)*2*20=56.4m2

    2、阀门面积,按风管口径:(1+0.4)*2*0.3=1.12m2

    3、风管包法兰面积含在风管内,不需要计算

    4、空调风管橡塑板保温面积计算公式: 矩形风管=(长+宽)*2*长度*保温厚度*1.033

    5、风管弯头的保温含在风管内,不需要计算。

    2015-01-12 13:20:56 

  • 管道内径1000*400,长度20m,带堵,橡塑保温,厚度30mm,防火阀厚度300mm求风管面积?请列出公式,请专家指教?完整步骤:

    1、风管面积((1+0.4)*2*20=56.平,

    这个就是按照风管展开进行计算的,按照管道中心延长线计算的。

    2、阀门面积,按风管口径:(1+0.4)*2*0.3=1.12平米,阀门可以按照同管径的风管进行计算考虑

     

     3、风管包法兰面积要计算吗?怎么计算? 不单独计算,包含在风管之内的。

     

    4、空调风管橡塑板保温面积计算公式: 矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度 这个公式包含了法兰面积吗?如果有这个公式计算这道题怎么计算?

     

    风管橡塑保温管体积就是风管的展开面积*保温厚度的,里面已经包含法兰的面积,不再计算的。

     

    以下是定额规定的计算方法,供你参考使用,比较有权威性的

    管道内径

     

    2015-01-12 13:46:03 