• 条基与独立基础相交钢筋排布问题

    条基与独立基础相交钢筋如何排布?图集中好像只有条基与条基相交的做法,实践中我见过一次带梁条基与独立基础相交,但做法设计已注明条基锚入独立基础一个锚固长度。现求做法依据?

    问题补充:设计给出做法是在西安的图纸,现在在浙江湖州又见到条基与独立基础相交的图纸,但没有做法。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:独立基础与条基相交处,各配各的钢筋,条基的主筋在独立基础范围内是不要布置受力筋的,分布筋锚入独立基础就可以了。否则受力筋重叠布置,浪费钢筋。

    2015-01-12 15:21:58 

  • 条基与独立基础相交钢筋如何排布?图集中好像只有条基与条基相交的做法,实践中我见过一次带梁条基与独立基础相交,但做法设计已注明条基锚入独立基础一个锚固长度。现求做法依据?

     

    你不是做法中已给出了吗?设计给了做法的依设计,没给做法的按图集。

    不是说条基锚入独立基础一个锚固长度了吗?

    2015-01-12 15:14:58 