my 2015-01-13 11:31:47 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1402查看 3回答
2013钢筋筏板封边
2013年钢筋中 1.塔楼2M的筏板U型封边如何布置; 2.车库0.5M的筏板交错封边如何布置。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、塔楼两米厚度筏板的U型封边输入如下图所示
软件的解决方案是,在计算设置的【节点设置】中修改筏板底筋和面筋的弯折长度,节点一改为节点二,如下图。注意底筋和面筋弯折节点是两个,要分别修改哦
2015-01-13 13:07:24
-
2013年钢筋中 1.塔楼2M的筏板U型封边如何布置; 2.车库0.5M的筏板交错封边如何布置。
答:在定义筏板时输入相关信息的,车库筏板要看设计变截节点才能确定。
2015-01-13 12:28:20
-
2015-01-13 11:51:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看