• 配电箱的价格

    如图一的m1,2回路是图二,C65n/1p 16A的断路器,对吗。2,图三是系统图的的隔离开关,iINT100/4P,但是网上我只找到iINT125 4P 100a。想问下大家这个是不是系统图上所说的元器件。其中125是指什么呀。3,断路器和漏电断路器有什么区别呢?4,C65系列的断路器与DPN断路器有什么不同地方呢。5,为什么m5回路用的是漏电保护器呢,我看了下图四是照明回路经过浴室。谢谢大家的回答。

    配电箱

    系统图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图的M12回路,iC65N/1P 16A的断路器,对的,上面是熔断器。iINT100/4P是隔离开关,是施耐德iINT系列100A隔离开关,这个都是系统图上所说的元器件。iINT125其中125是指施耐德iINT125系列。断路器和漏电断路器的区别就是多了个漏电保护。C65系列的断路器与DPN断路器的不同地方:C65N/1P是一种小型断路器,1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是施耐德的微型空气断路器,DPN都是1P+N型的,就是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。为什么m5回路用的是漏电保护器,这个你看平面图,以为它主要用于有水房间。

    微型断路器有:A9(iC65iDPN等)、M9(C65DPNC120NG125等)、E9等,塑壳断路器有:NSXNSEEZDNSC、大塑壳NS,框架断路器有:MTMTE

    断路器选型:1、根据额定电流确定断路器大类。2、根据保护功能选择断路器的系列,即:选择高端产品还是低端产品。3、根据常规断路器选型选择具体型号(电流、电压、分断能力、附件、特殊功能等)。

    看下图,那个比断路器多个圈圈的是漏电断路器。