29****@qq.com 2015-01-13 20:33:12 | 北京市 安装 | 7734查看 3回答
定额里面电缆截面积的问题
比如电缆YJV-4X25+1X16,套定额电缆截面积是指最大的截面积25,还是加起来总和116?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆套定额是安装相线说的,你套定额截面积25就可以了。
2015-01-13 21:46:14
-
比如电缆YJV-4X25+1X16,套定额电缆截面积是按最大的单芯截面积25
2015-01-13 23:09:35
-
比如电缆YJV-4X25+1X16,套定额电缆截面积是指最大的截面积25,绝对不是加起来总和116。
2015-01-14 08:22:22