• 室内基础接地

    如图,室内基础接地,吧基础钢筋和柱子引下线通焊,我想问下这个该如何套子目?工程量是否是所有标注斜线的和?

    套子目

    问题补充:如图,如果套均压环的话,工程量算外围周长,那中间标注斜线的是做什么的?不用计算么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 均压环

    室内基础接地,吧基础钢筋和柱子引下线通焊,我想问下这个该如何套子目?按柱筋引下线定额

    工程量是否是所有标注斜线的和? 引下线的综合

    2015-01-14 16:28:45 

  • 套柱与圈梁钢筋焊接,以“处”为单位工程量是引下线与接地网的交叉点,例如:一个多层建筑,一共12根引下线,工程量就是12处(当然每“处”里面包含了引下线里面两根Φ16 的钢筋与基础上下两层钢筋的焊接);如果说明中也提到利用基础钢筋焊接成闭合环状,那你可以再套一个均压环;如果是高层建筑,说明中说每三层闭合焊接一次,那你就按楼层算出一共几圈均压环(三层一圈)一圈工程量是建筑物外周长,那柱与圈梁的焊接的工程量就变成均压环网与引下线的交叉点的个数,也就是均压环的圈数*引下线的根数,一共几个交叉点就是几处;

    答疑解惑

    2015-01-14 17:02:31 

  • 利用柱主筋作引下线的工程量是标箭头的柱数乘以自楼顶避雷网至基础接地网的高度;接地网的工程量是将这些柱连起来的长度,套利用圈梁做均压环子目,但这个设计不同于一般还要将中间(划斜线)的基础筋做接地网,因此还要将这些长度加上;柱筋底端还要与基础接地网焊接套柱主筋与圈梁焊接子目,工程是柱数,如果上层还有均压环那么这个工程量还要以柱数乘以环数。

    2015-01-14 18:00:06 

  • 基础钢筋和柱子引下线通焊,套柱主筋与圈梁焊接,每两根钢筋计算一处;

    广联达服务新干线

    斜线是表示接地的意思,不需要计算,只计算虚线的长度。

    2015-01-14 17:28:07 

  • “室内基础接地,吧基础钢筋和柱子引下线通焊,我想问下这个该如何套子目?工程量是否是所有标注斜线的和?

    如图,如果套均压环的话,工程量算外围周长,那中间标注斜线的是做什么的?不用计算么”

    首先,问题有些模糊。

    一、如果计算“基础钢筋和柱子引下线通焊接”的引下线,计算建筑物高度以及基础钢筋深度,按标箭头的引下线根数计算,河南定额套取2-949“避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下”。

    二,如果计算基础接地网,工程量为所有标注斜线的和。河南定额套取2-945“避雷网安装 均压环 敷设(利用 圈梁钢筋)”。

    三、中间标注斜线一般是基础接地线,利用建筑物基础钢筋作接地极,主筋通长焊接形成基础接地网。

    四、高层建筑一般要求结构圈梁中的钢筋每三层连成闭合回路,并与防雷引下线连接。就是均压环,只计算建筑物外围长度即可,套取均压环子目。

    2015-01-20 18:27:10 

  • 回复:这个设计的基础接地应该把全部绘制斜线的长度全部计算,执行均压环子目。

    2015-01-14 21:23:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题