• 地下室基础梁的处理问题

    地下室基础梁大样图如下,请问括号是表示非贯通筋么,就是相当于框架梁的架立筋。部分钢筋不伸入支座。但是这样的有两层,在定义的时候无法直接打括号。怎样在原位标注里这样的表示方法怎样处理?请专家指点,谢谢

    非贯通筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室基础梁大样图如下,请问括号是表示非贯通筋么,【设计的意思是本跨的通长筋】就是相当于框架梁的架立筋。部分钢筋不伸入支座【不是这意思,是贯通的。】。但是这样的有两层,在定义的时候无法直接打括号。怎样在原位标注里这样的表示方法怎样处理?【原位标注时在跨中钢筋栏你把括号去掉  11c25  9/2  输入就是】

    2015-01-15 09:44:27 

  • 这是不规范标注,应该是该跨的原位标注,标注在中间跨的上部通长筋,两排,第一排9根,第二排2根

    2015-01-14 18:57:18 

  • 地下室基础梁大样图如下,请问括号是表示非贯通筋么,就是相当于框架梁的架立筋。部分钢筋不伸入支座。但是这样的有两层,在定义的时候无法直接打括号。怎样在原位标注里这样的表示方法怎样处理?

    地下室基础梁大样图中带括号的不是标准的标注方法,应是原位标注的意思,应是该跨的跨中钢筋,可以在原位标注的表格里对应跨里输入即可.

    2015-01-14 19:26:40 