太阳雨 2015-01-14 17:27:41 | 河南省 安装 | 10553查看 6回答
利用基础钢筋做接地极
如图,利用基础钢筋做接地极,我想问下,是否套均压环子目?那工程量如图所示所有标注斜线的长度还是外围钢筋的长度?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,利用基础钢筋做接地极,我想问下,是否套均压环子目?可以套均压环子目,不另计算主材费;工程量如图所示所有标注斜线的长度还是外围钢筋的长度?工程量如图所示所有标注斜线的长度都需要计算。
2015-01-14 20:35:37
-
1、沿有作引下线的柱间连线(一般为环周)每两根按一根计长度,套利用圈梁主筋作均压环子目。2、再套柱主筋与圈梁筋焊接,每个有引下线的柱计1处。
2015-01-14 18:37:53
-
是的是套利用圈梁作均压环子目上。一般是只计外周长度,但这个设计例外,他不仅是外周而且包括内部划斜线的基础梁筋,所以还得计上这些。
2015-01-14 19:34:02
-
有钢筋基础钢筋接地极的定额子目,一般利用圈梁的主筋
2015-01-14 22:37:25
-
回复:此设计按图示计算全部有斜线的延长米长度,执行均压环子目即可。
2015-01-15 08:23:15
-
一层底部基础梁做自然接地极时,基础梁的长度也要计入均压环工程量,就是你说的所有的标注斜线的线,而基础以上的均压环层只计外围周长,虽然都套均压环子目,但严格来说基础梁做自然接地极工程量应与其他均压环层分别套取子目
2015-01-15 08:51:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看