• led荧光灯必须接地线吗

    车库里的LED荧光灯正常照明,应急照明都必须接地线吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应急照明是否有接地线,施工图会有明确设计。施工图有接地就安装接地线;施工图没有就不用安装接地线。一切以施工图设计为准施工。如果有疑问也只有设计人员才能决定。

    2015-01-14 20:17:32 

  • 车库里的LED荧光灯正常照明,应急照明都必须接地线吗,是的,需要接三根线,一火一零一接地。

    2015-01-14 20:32:46 

  • 现在一般设计都要用接地线,如果灯具离地2.4米以内,必须采用接地。

    2015-01-14 22:10:12 

  • 现在设计都是按接地照明考虑,这样国家出的硬性规范,如果是自己用电 可不做接地线。

    2015-01-15 09:35:28 