源源 2015-01-15 11:03:27 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1103查看 1回答
筏板基础无外伸保护层问题
筏板基础剪力墙结构,把剪力墙及暗柱复制到基础层以后汇总计算,筏板主筋编辑钢筋中保护层减的是剪力墙的保护层15;而不是筏板的保护层40;请问专家们有没有什么好的办法让筏板的主筋减保护层的时候扣筏板的保护层,而且计算准确,除了锁定筏板主筋以外的办法
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
筏板基础剪力墙结构,把剪力墙及暗柱复制到基础层以后汇总计算,筏板主筋编辑钢筋中保护层减的是剪力墙的保护层15;而不是筏板的保护层40;请问专家们有没有什么好的办法让筏板的主筋减保护层的时候扣筏板的保护层,而且计算准确,除了锁定筏板主筋以外的办法
不管是墙、柱只要附着在筏板中,也就是扣减的筏板的保护层。
2015-01-15 11:12:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看