• 给排水图 每层预留问题 就是 比如DN25每层系统图上横出来一点,平面图上又没有

    如题,这个应该只是初步安放,就是 比如后期装修或者 什么 业主自己确定的范围,现在 问题就是 ,系统图上横出来一段 有些还有水表,但是 平面图上什么也没有画 就是竖直的一根立管,问 具体算量的时候 每层楼横着的 那部分是否考虑一点呢 ,那些水表需要计算么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    水表、阀门、横管、分户立管都要安装,计算;

    立管

    2015-01-15 14:46:55 

  • 你好:应该很清楚了立管及水表都安装管井内,从水表处引入到各户即可,即进入户内。

    2015-01-15 17:01:11 

  • 这个需要看建设单位的要求了,一般情况下给排水管道是需要安装到位,也就是说包括水表在内都要安装好,只是卫生器具可以不安装,

    2015-01-15 14:13:36 

  • 应该依据图纸说明去干。还有一个就是必须安装到水表。

    2015-01-15 14:23:05 

  • 1、管道整体走向看系统图,管道工程量要安装平面图计算。

    2、水表、阀门的个数在系统图上数;洁具的数量在平面图上数。

    3、图纸上画的就是管道只安装到水表结束,水表以后的洁具什么的不在施工范围内,但水表个数要计算。

    2015-01-15 14:32:07 

  •   如题,这个应该只是初步安放,就是 比如后期装修或者 什么 业主自己确定的范围,现在 问题就是 ,系统图上横出来一段 有些还有水表,但是 平面图上什么也没有画 就是竖直的一根立管,具体算量的时候 每层楼横着的那部分不考虑管道,只考虑一个阀门,阀门后有水表(热量表)、过滤器需要计算。

    2015-01-15 14:40:24 