• 陕西09定额ASAK铝合金衬塑复合管

    图纸设计给水管为ASAK铝合金衬塑复合管,定额说明是室内恺撒管、钢丝网骨架聚乙烯复合管安装,采用接头零件连接时,应执行室内铝塑复合管接头零件相应项目,但项目中的材料费应乘以系数0.85,其他不变;定额中铝塑复合管最大管径为DN65,图纸设计最大管道为DN125,请问DN65以上的ASAK铝合金衬塑复合管套用哪个定额
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:可以套用镀锌钢管安装子目,主材按实际市场价计算。

    2015-01-15 21:34:36 

  • 大于80的应该是卡箍连接,你看一下图纸说明,应该是沟槽式卡箍连接,套8册沟槽式卡箍连接定额,卡箍管件另计。若不是卡箍连接套钢塑复合管子目。管件不另计。

    2015-01-21 15:42:55 

  • 套复合管热熔连接定额,没有热熔承插连接定额吧

    2021-11-29 16:49:45 