• 关于电缆的问题

    图片一,从配电柜出来的W2回路 桥架内是YJV5*10电缆。在图片2处,是不是有两根钢管,一根钢管水平再往上到上一层的AL21,还有一根水平往下到AL11呢?1,这个图一里面的小方框是什么,该怎么计算,套取什么定额呢?。2,想问下大家这个竖向YJV5*10计算到二层哪里呢?,因为钢管是在墙里面敷设的,因此和AL21二层没有水平长度。这个YJV5*6又应该计算多少长度呢。

    水平长度

    配电柜

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图片一,从配电柜出来的W2回路 桥架内是YJV5*10电缆。在图片2处,不是有两根钢管,就一根钢管,那是YJV5*10分接YJV5*6线分别通到AL21、AL11。1,这个图一里面的小方框是接线盒,按个数计算,套取接线盒定额。2,想问下大家这个竖向YJV5*10计算到第一个接线盒,也就是AL11的位置,因为钢管是在墙里面敷设的,因此和AL21二层没有水平长度。这个YJV5*6应该计算的长度就是AL11配电箱预留长度以及AL11到AL21及AL21配电箱预留长度。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2015-01-15 21:36:58 

  • 图片一,从配电柜出来的W2回路 桥架内是YJV5*10电缆。在图片2处,是不是有两根钢管,一根钢管水平再往上到上一层的AL21,还有一根水平往下到AL11呢?

    是的,1SC40往上到二层;1SC25水平到AL11

    1,这个图一里面的小方框是什么,该怎么计算,套取什么定额呢?。

    是过线盒或接线盒;如无特殊说明就是指86型接线盒的。

    直接套取接线盒定额可以了。

    2,想问下大家这个竖向YJV5*10计算到二层哪里呢?,因为钢管是在墙里面敷设的,因此和AL21二层没有水平长度。这个YJV5*6又应该计算多少长度呢。

    竖向YJV5*10计算到二层接线盒的位置;

    YJV5*6又应该计算:接线盒到各层AL箱。

     

    2015-01-16 13:19:49 