• 关于楼梯间的照明线路

    楼梯间的照明是NHBV4*2.5的线,图一来的线,是4根,为什么从开关到灯具是4根线。灯具的左边写着6根线,是不是4跟NHBV的线,以及2根其它线(这两根线从哪里来,为什么也跟着上二层呢?是否控制二层灯具)。2,图二为什么是7跟线呢,有4根线,我知道,还有3根线是从哪里出来的,分别控制什么灯具呢。右侧的单联双控开关,没有标注是不是3根线呢。它控制哪个灯具呢。3,同理,图三,那个双控开关怎么又是5根线呢。就是楼梯间的照明 一直没有弄的清楚。谢谢大家的回答。

    单联双控开关

    标注

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 楼梯间的照明是NHBV4*2.5的线,图一来的线,是4根,为什么从开关到灯具是4根线。

    答:从灯具到开关是三根控制线和一根相线,所以是4根

    灯具的左边写着6根线,是不是4跟NHBV的线,以及2根其它线(这两根线从哪里来,为什么也跟着上二层呢?是否控制二层灯具)。

    答:上二层里面有三根控制线和一根相线另外还有一根N线和一根PE线,所以是6根;

    2,图二为什么是7跟线呢,有4根线,我知道,还有3根线是从哪里出来的,分别控制什么灯具呢。右侧的单联双控开关,没有标注是不是3根线呢。它控制哪个灯具呢。

    答:7根线是另外多了一根应急照明相线,其余跟6根的一样。

    3,同理,图三,那个双控开关怎么又是5根线呢。就是楼梯间的照明 一直没有弄的清楚。谢谢大家的回答。

    答:5根线里面实际是应急照明就是4根线,另外一根是楼梯间吸顶灯的控制线。