踏雪寻梅 2013-03-25 09:44:15 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 2576查看 2回答
梁脚手架套定额的疑问
定额解释上说:有梁板的板下梁,不计算脚手脚。但,现浇混凝土框架结构中,除建筑物四周外围的现浇混凝土梁、框架梁以外的室内框架梁,应按现浇混凝土梁的规定,计算脚手架。 针对这句解释,我有以下几点不明白的地方,请专家指教: 1、有梁板的板下梁:指的是板下的KL和L,还是仅指板下的L。 2、但,现浇混凝土框架结构中,四周的L和KL以外的室内框架梁,计算脚手架,那么剪力墙结构以及框架-剪力墙结构等其他混土结构中,室内框架梁的脚手架需要单独计算吗? 谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、有梁板的板下梁:指的是板下的L 2、室内框架梁的脚手架需要单独计算
2013-03-25 09:56:43
-
1、有梁板的板下梁:仅指板下的L。 2. 剪力墙结构以及框架-剪力墙结构等其他混土结构中,室内框架梁的脚手架需要单独计算。
2013-03-25 09:59:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看