• 重庆地区地面1.2厚水泥基防水涂料改怎么套定额?

    我用的是第十章屋面工程--二、墙地面防水---2涂膜防水。AJ0036---涂膜防水(潮) 平面,在定额解释上说明聚氨酯、981高分子防水材料及水泥基防水涂料等均执行涂膜防水子目,材料用量不同时允许换算,其他不变。 现在我和审计单位有争议,首先是定额是否应该使用这个定额,再者争议就是,定额解释上说明材料用量不同时允许换算,但是这个AJ0036的定额里面,并没有提到定额本身是按2mm厚的厚度,还是1mm厚的厚度来设定的。就存在到底定额里的材料含量,是否应该调整,是调增还是调减?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你可以参照AJ0026(涂膜防水 2mm),你看定额耗量是356kg/100m2;在看AJ0036(涂膜防水 平面)定额耗量是361.26kg/100m2;从这两个来看,应该应是按2mm编制的,审计很有可能把你扣减。另外的策略就是,这个问题就要装不知道了,就钻字眼,“聚氨酯、981高分子防水材料及水泥基防水涂料等均执行涂膜防水子目,材料用量不同时允许换算,其他不变”这个是说的屋面防水,没有说是地面防水,地面涂膜防水厚度是按常规做法厚度综合考虑的,根据总说明第四条“本定额中的人工、材料、机械消耗量除规定允许调整外,均不得调整”。希望对你有用。

    2015-01-21 14:30:11 

  • 定额如果没有注明厚度就是按常规作法综合计算的,你可以用消耗量(包括损耗)除以定额单位自己测算一下就知道大概多厚了。如果用量确实差别较大就应该换算。

    2015-01-16 13:59:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题