漫步 2015-01-16 10:52:13 | 河南省 安装 | 1093查看 3回答
河南2008定额,配管预埋定额选取的问题?
老师您好!我想问下穿线管定额中硬质聚录乙烯管的工作中没有刨沟和切割空心墙,而刚性阻燃管的工作内容中含有刨沟和切割空心墙; 问题一:如果建筑物是砖混结构而不是框架结构,(砖混结构不允许刨沟),管材是PVC阻燃管,套那个定额更合适?为什么? 问题二:硬质聚氯乙烯管的工作内容中为什么没有刨沟?在砖混结构和框剪结构中这种管子的预埋都不需要刨沟吗?不合理啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、套刚性阻燃管暗设定额子目;
2、砖混凝土结构暗配管定额子目是不包含砖墙的开槽工作内容的;
3、一般的暗配管工程都是跟主体工程同时进行的,所以砖墙的配管也就包含在了暗配管的工作内容之内;如果由于变更签证而不能配合主体施工而产生的开槽工作需要单独套定额的,也就是说定额里面的开槽子目属于“签证子目”
2015-01-16 11:02:10
-
问下穿线管定额中硬质聚录乙烯管的工作中没有刨沟和切割空心墙,而刚性阻燃管的工作内容中含有刨沟和切割空心墙; 问题一:如果建筑物是砖混结构而不是框架结构,(砖混结构不允许刨沟),管材是PVC阻燃管,套那个定额更合适?套相应规格的刚性阻燃管敷设子目;按规范规定应该使用阻燃管;
问题二:硬质聚氯乙烯管的工作内容中为什么没有刨沟?在砖混结构和框剪结构中这种管子的预埋都不需要刨沟吗?定额考虑的是施工时,直接配合预埋,不再刨沟。
2015-01-16 14:17:47
-
现在的非工业建筑都是刚性阻燃管暗敷。
2015-01-16 13:59:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看