非框架梁上部钢筋锚固问题
不同楼层,同样的位置,相同配筋和长度的非框架梁怎么出来的算量结果不一样呢? 非框架梁的两端都是剪力墙的暗柱,下面楼层都是梁的上部钢筋伸到右边暗柱边弯折15d,到27层它怎么就成了直锚(36d)了呢?同一楼层对称面还有一条同样的梁,那条梁和下面楼层是一样的,为什么这一条梁就不一样了呢? 上图:问题补充:和我设置的支座的定位点有关系吗?请各位大虾说清楚点,谢谢您的答复! 我试了,都设置成同样的支座,出来的结果还是不一样 哪个结果才应该是正确的呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
从你下张图片看应该是直锚,这与你布置梁时画图有关,首先剪力墙要覆盖整个暗柱,布置梁时与墙接触就行,不要画进暗柱里面。边到边画,这样软件就会按直锚固计算。你可以试试。
2015-01-17 10:03:44
-
恩恩 ,支持上楼观点,你看看你26和27梁的支座都没在一个位置上,(右边的支座明显不同)梁跨都是按支座点来判定的,是否直锚弯锚更Hc有关,Hc-保护层小于Lae时是弯锚反之则是直锚,Hc是柱长边截面尺寸,你看你的26支座点和27支座点位置不同就影响了是否直锚和弯锚的判断了
2015-01-16 17:41:29
-
首先你看锚固的支座长度不同,虽然都是暗柱跟剪力墙,但是长度不一样导致锚固的形式不同
所以软件判断够直锚了就直锚
2015-01-16 17:18:50
-
不同楼层,同样的位置,相同配筋和长度的非框架梁怎么出来的算量结果不一样呢?非框架梁的两端都是剪力墙的暗柱,下面楼层都是梁的上部钢筋伸到右边暗柱边弯折15d,到27层它怎么就成了直锚(36d)了呢?同一楼层对称面还有一条同样的梁,那条梁和下面楼层是一样的,为什么这一条梁就不一样了呢?和我设置的支座的定位点有关系吗?
是的和你设置的支座的定位有关系,一般连梁只画到暗柱的边即可.在暗柱中能直锚时就直锚.(还跟你在节点设置里的设置有关.)
2015-01-16 18:12:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看