砼豌豆 2015-01-16 16:11:06 | 辽宁省 其他专业 | 1201查看 4回答
关于支座钢筋和跨板负筋分布问题
如图,这个地方有跨版负筋的标注,下面有支座钢筋标注,那么中间画白圈的地方应不应该有3级钢间距150的支座钢筋,支座钢筋和跨板负筋的分布是各分布各的,还是说有跨板负筋的地方就不需要有支座钢筋,希望老师傅指教!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的截图有跨版负筋的位置就不需要再布置支座负筋了,如果支座负筋处注明另加字样,那就需要重复布置,没有注明另加就是各种布置的,位置不能重复布置,跨版负筋代替了支座负筋的
2015-01-16 16:32:43
-
有跨板受力筋的就一般不需要负筋了,因为跨板受力筋的作用就是负筋+受力筋合在一块了
2015-01-16 16:17:28
-
你好 支座钢筋和跨板负筋的分布是各分布各的 可以点击查看布筋范围功能
2015-01-16 16:21:07
-
有跨板负筋的地方就不需要有支座钢筋,因为二者都是位于板顶面,抵抗负弯矩的。
2015-01-16 16:25:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看