追梦 2015-01-16 16:17:22 | 重庆市 其他专业 | 682查看 1回答
变电室计价列项问题
设计说明指出由室外开闭所引入一条10KV线路,1台800KV.A变压器和1台315KV.A变压器,8台高压环网柜,8台低压开关柜,一台发电机: 我想请问1、计算安装造价时应该列那些项目,配电柜里面的断路器、隔离开关等小电器还需要单独列项吗? 2、连接配电柜及变压器间的母线还是应该单独记吗?应该怎么计算长度? 图纸太多,只截取了一部分!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、以上变配电室的工程量应该这样经计算:
1)、成套高压配电柜8台的安装和调试、高压配电柜的基础槽钢制作、安装,高压母线的安装、调试;
2)、两台变压器的安装、调试以及基础槽钢的制作、安装;
3)、成套低压配电柜的安装和调试、低压柜的基础槽钢制作、安装,低压母线的安装、调试;
4)、发电机组的安装、调试;
5)、变配电室的中央信号系统调试;
6)、从高压柜到变压器的联络电缆的敷设和电缆头制安;
7)、高压柜到计量箱的控制电缆的敷设和电缆头制安;
8)、配电室接地母线的系统调试。
2015-01-16 18:22:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看