• 配电箱到插座配管问题

    从配电箱到多个插座,在识别结果中,配电箱到每个插座出来的只有一根管子,但是实际中有2根,这个在软件中怎么操作啊

    配管

    问题补充:补充哈,我说的是立管,水平只有1 根嘛,但是立管应该有2根,但是识别出来的只有1根

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是啊,,中间那些插座识别出来一般都会有两根的啊,,你没有啊,,那就到管道编辑里面---选择批量生成多立管,,然后按F3勾上插座的构件确定,然后右键确定就好了,, 不是每个插座都可以两根的,,只有中间那些插座才可以,,我都这样做都可以的啊

    2013-03-22 14:44:47 

  • 如果识别错了,在工具栏可以自动生成2根立管功能

    2013-03-23 00:30:01 

  • 如果是先识别的插座后识别的管就应该是2根立管,你是不是按这个顺序走的,如果实在不行就补画1根吧。

    2013-03-22 12:50:50 

  • 先识别插座,然后在识别线管、但是一般注意插座定位

    2013-03-22 11:21:20 