上善若水 2015-01-17 16:41:14 | 河北省 安装 | 5330查看 1回答
关于室外弱电预埋管计算挖土方的问题
1、设计说明上说弱电管埋深为1米,请问是管顶覆土1米还是管底覆土1米? 2、沟宽是如何确定的?比如110 的波纹管,安装16根的时候,沟宽多少?安装8根的时候沟宽多少? 3、土方回填的压实系数多少?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、设计说明上说弱电管埋深为1米,是管顶覆土1米.
2、沟宽是按管径+工作面宽度确定的,比如110 的波纹管,安装16根的时候,沟宽0.11×16+0.3×2,安装8根的时候沟宽0.11×8+0.3×2
3、土方回填的压实系数0.95。
2015-01-17 17:42:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看