• 关于室外弱电预埋管计算挖土方的问题

    1、设计说明上说弱电管埋深为1米,请问是管顶覆土1米还是管底覆土1米? 2、沟宽是如何确定的?比如110 的波纹管,安装16根的时候,沟宽多少?安装8根的时候沟宽多少? 3、土方回填的压实系数多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、设计说明上说弱电管埋深为1米,是管顶覆土1米.

    2、沟宽是按管径+工作面宽度确定的,比如110 的波纹管,安装16根的时候,沟宽0.11×16+0.3×2,安装8根的时候沟宽0.11×8+0.3×2

    3、土方回填的压实系数0.95。