• 设防烈度,和抗震烈度怎么设置?

    建筑结构的安全等级:二级 建筑抗震设防类别:乙类 3.场地地震基本烈度: 6(0.05g)度 抗震措施按: 7(0.10g)度 设计地震分组:第三组

    抗震烈度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个抗震等级可以查阅现行《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)把混凝土结构抗震分为一、二、三、四共4个不同的等级。6、7、8、9等是设防烈度,一、二、三、四级是抗震等级,你这个可以根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)来确定抗震等级为三级,因为烈度为7度就是抗震三级!但是根据GB50223-2008 建筑工程抗震设防分类标准要求,你这个建筑抗震设防类别乙类,就是需要提高设防标准的建筑,因此就要将等级提高,因此就要按二级考虑。