• 母线槽终端箱与插接箱的区别

    请问下:母线槽终端箱与插接箱的区别??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    母线插接箱相当于于电缆分支接头,从母线槽取电需要用插接箱,插接箱里面自带断路器.

    母线始端箱就是插接母线的进线箱。是在插接母线的始端(电源进线起点安装的母线插接进线箱)。 

    母线终端箱就是插接母线的中间或者末端进行分线出线的母线分支插接箱,都称谓终端箱。

    区别在于:始端箱是电源总进箱,负荷功率比较大;终端箱是属于分支箱,负荷功率比较小。如始端箱的设计是800A时,其他分支终端箱则都在几十至一二佰安培不等(根据分支负荷设计计算确定)。 

    母线始端箱、终端箱一般使用在低压封闭式插接母线槽安装工程项目。实际就是封闭母线槽进出分线箱,可以套用“封闭母线槽进出分线箱”相关定额子目。

     