漫步 2015-01-19 09:58:28 | 河南省 安装 | 1567查看 2回答
采暖管除与散热器支管连接处采用材质专用连接件热熔连接外,其他部分不得设任何连接配件什么意思?
说明中说:“采暖管管材PB管,垫层内的管道除与散热器支管连接处采用材质专用连接件热熔连接外,其他部分不得设任何连接配件,室内埋地的PB管用不大于1米间距的管卡固定”;这段说明怎么理解? 问题一:其他部分不得设任何连接配件就是埋地部分的管子中间不能有接头吗?在墙体的转弯处没有接头怎么连接呢? 问题二:如果中间不设接头那套定额如果套塑料管是不是应该把塑料管(给水热熔连接)定额辅材里面的接头全部删除掉?或者借用室内给水聚乙烯夹铝复合管(这个子目里面没有接头)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明中说:“采暖管管材PB管,垫层内的管道除与散热器支管连接处采用材质专用连接件热熔连接外,其他部分不得设任何连接配件,室内埋地的PB管用不大于1米间距的管卡固定”;这段说明怎么理解?
问题一:其他部分不得设任何连接配件就是埋地部分的管子中间不能有接头吗?在墙体的转弯处没有接头怎么连接呢?问题
意思很明确,其他部分就是一根管道过来不得有接头,防止漏水。在墙体的转弯处你可以进行窝弯的,pe管本身就是柔性的,可以进行自己弯至你需要的程度。
二:如果中间不设接头那套定额如果套塑料管是不是应该把塑料管(给水热熔连接)定额辅材里面的接头全部删除掉?或者借用室内给水聚乙烯夹铝复合管(这个子目里面没有接头)?
套定额正常套用就行的,这类管到你没有接头,但是安装过程进行窝弯施工难度相应增加的,所以综合考虑不增不减进行套项即可的。
2015-01-19 10:05:06
-
1、其他部分不得设任何连接配件就是埋地部分的管子中间不能有接头,在墙体的转弯处依靠管道弯曲性能好管道直接弯曲。
2、如果中间不设接头那套定额不能套塑料管,套室内管道 地板辐射采暖管安装 卡子固定子目。
2015-01-19 10:08:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看