79****@qq.com 2015-01-19 17:22:30 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 5705查看 6回答
图上是什么意思,此处板有底筋及支座负筋,为什么还要加温度筋,会不会配筋多了
图上是什么意思,此处板有底筋及支座负筋,为什么还要加温度筋,会不会配筋多了问题补充:在钢筋算量里面该如何画图
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
板有底筋及支座负筋,但是支座负筋围成的区域板中间部分没有钢筋的,所以设计要求在这部分设置c6-200的温度钢筋,与板面负筋搭接250mm
2015-01-19 17:30:15
-
配筋按设计要求去配筋就可以了,如果板是双层双向钢筋就没有必要配置,因为是单层双向钢筋,边周边是负筋,没有负筋的地方就可以布置温度筋
温度筋一般只起抗裂的做用,不受力
2015-01-19 17:30:37
-
支座筋不是满布板面的,在镂空位置布置温度筋,与支座负筋搭接150mm计算。
2015-01-19 17:29:17
-
简单明了的说一下,支座负筋和底部受力筋布置完成后,就像“小老百姓”给的图一样,和温度筋不冲突,而且软件在处理温度筋时,是如果双层双向,或者有面筋时,就算你布置温度筋,软件也不会计算的,所以设计有要求的话,你就布置上去就行了。
2015-01-19 18:17:40
-
答:加温度一般是在露台、天面(屋面)。底筋双向,支座负沿梁布置,板的中间无面筋时,另加温度的。见13G。
2015-01-19 19:25:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看