• 图上是什么意思,此处板有底筋及支座负筋,为什么还要加温度筋,会不会配筋多了

    图上是什么意思,此处板有底筋及支座负筋,为什么还要加温度筋,会不会配筋多了

    温度筋

    问题补充:在钢筋算量里面该如何画图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    就像我下图中的现浇板钢筋,上部中间那块没有钢筋的部位,采用C6@200双向的温度筋,与旁边那个板负筋搭接250mm。在钢筋算量中设置C6@200温度筋,和布置受力筋一样布置就可以,软件会自动扣减的。

    算量

     

    答疑解惑

    2015-01-19 17:35:11 

  • 板有底筋及支座负筋,但是支座负筋围成的区域板中间部分没有钢筋的,所以设计要求在这部分设置c6-200的温度钢筋,与板面负筋搭接250mm

    2015-01-19 17:30:15 

  • 配筋按设计要求去配筋就可以了,如果板是双层双向钢筋就没有必要配置,因为是单层双向钢筋,边周边是负筋,没有负筋的地方就可以布置温度筋

    温度筋一般只起抗裂的做用,不受力

    2015-01-19 17:30:37 

  • 支座筋不是满布板面的,在镂空位置布置温度筋,与支座负筋搭接150mm计算。

    2015-01-19 17:29:17 

  • 简单明了的说一下,支座负筋和底部受力筋布置完成后,就像“小老百姓”给的图一样,和温度筋不冲突,而且软件在处理温度筋时,是如果双层双向,或者有面筋时,就算你布置温度筋,软件也不会计算的,所以设计有要求的话,你就布置上去就行了。

    2015-01-19 18:17:40 

  • 答:加温度一般是在露台、天面(屋面)。底筋双向,支座负沿梁布置,板的中间无面筋时,另加温度的。见13G。

    2015-01-19 19:25:21 