realfox@126.com 2015-01-19 18:15:30 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 2300查看 3回答
广联达安装算量2015 在地下室画了一根竖向桥架之后 在楼上看不到
我在地下室画了一根98.8m高的竖向桥架 地下室层高才5.1 上部结构层高也才3m 但是在地下室画完之后 切换楼层到标准层之后 就找不到那根竖向桥架了 汇总计算过了也不行
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
广联达安装算量2015 在地下室画了一根竖向桥架之后 在楼上看不到,在地下室层点设置立(竖向)桥架,定义起点标高及终点标高就可以,汇总计算,查看计算的长度。
2015-01-19 18:39:33
-
回复:一可以显示跨层图元;但是在电气中建议不要使用标准层,尤其是你这种高层,标准层竖向工程量这样建立楼层是无法计算应急照明系统的,有的设计连主线也无法识别;不定义标准层,完全可以用楼层间的复制功能一下全部搞定所谓的标准层。所以出现这种情况主要是你自己的原因造成,按我说的试试,你就会懂得应该如何正确定义楼层了。
2015-01-20 07:58:42
-
只要你绘制了竖向桥架,工程量是有的。如果想在其他楼层找到这根竖向桥架,可点击工具——选项——其他——把显示跨层图元打钩,并动态观察。
2015-01-19 18:54:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看