• 浙江2003定额脚手架费用

    浙江2003定额综合脚手架费用已综合内、外墙砌筑脚手架,外墙抹灰脚手架,檐高20m内的斜道和上料平台,未包括内墙抺灰脚手架。有一综合楼26层,层高均为3.9m,内墙为粉刷,天棚就批腻子,对于内墙套了内墙抹灰脚手架3.6m以内和天棚抹灰脚手架3.6m以内,这样,我是否该套满堂脚手架? 根据说明高度超过3.6m至5.2m以内的天棚抹灰或吊顶安装,按满堂脚手架基本层计算。高度超过5.2m另按增加层定额计算。 如仅勾缝、刷浆或油漆时,按满堂脚手架定额乘系数0.20。满堂脚手架在同一操作地点进行多种操作时(不另行搭设),只可计算一次脚手架费用。所以满堂脚手架定额是否要乘系数?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    3.6m以内的内墙抹灰和天棚批腻子或抹灰都是套3.6m以内的抹灰脚手架才对,超过3.6m的且天棚抹灰或批腻子才套取满堂脚手架的,如果层高超过3.6m,天棚抹灰或批腻子且内墙也抹灰,那么套用满堂脚手架就不需要系数,如果单独天棚抹灰或批腻子,那么需要乘个系数