静待繁华 2015-01-21 11:04:05 | 海南省 土建算量GCL2013 | 8452查看 5回答
图形算量梁板扣减规则
设定梁为500X800,板为200。梁顶高为层顶,假设板的标高不同分为三种情况: (1)板顶标高为层顶,即梁顶平板顶。 (2)板顶标高为层顶-0.6,即梁底平板底(反梁)。 (3)板顶标高为层顶-0.4,即既不平板顶也不平板底。 问题1:规则设定不同,结果也相差了(如图4),不知道哪个才是正确的,情况1的反梁,为何梁底平板底,结果会比其他的量少。而板梁一样? 问题2:为何板无论什么情况下,结果都一样的?都是已经扣除梁后的面积。平齐的部分没并入进去么?板设置无影响也是扣除梁后的量。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳仔细查看当地定额说明和计算规则,梁板的扣减关系,正常的,是梁计算全部,现浇板计算到梁的侧面,我认为,三种图形的计算结果,砼工程量应该是一样的
2015-01-23 10:14:09
-
板算至梁侧面,梁全部算.
2015-01-21 12:41:39
-
根据计算规则这三种情况计算的结果混凝土量应该是一致的,查一下当板标高为-0.6时的计算式。比较一下三种情况的计算式。
2015-01-22 08:51:01
-
板满算,梁高应扣除板厚。
2015-01-22 09:32:20
-
梁是满算,板是算到梁边。
2015-01-21 11:10:35
-
你好!在图形中算板的体积、模板,是到柱梁边吗。算梁的体积是到柱边,模板还要扣除与板相交的那部分吗。柱的体积就是全高,模板则扣除与粱板相交的部分吗。非常感谢你
-
1,。梁与梁相交的模板面积为什么在默认规则中不扣除的? 2。同样是默认规则梁中扣板,平齐的并入板计算,板中扣梁,为什么一样的梁板,梁底平齐板底(反梁)的量比梁顶平齐板顶(正梁)的量少?
-
图形算量中挑檐跟梁重叠,没有扣减掉挑檐重叠的部分,请问是不是计算设置里的问题,但是我看了一个同事里的设置跟计算规则都一样,问题出在哪?我同事的已经自动扣减。
-
我把一整个栏板(节点)都画出来了,栏板中间有一条梁下边还有墙,到时候算量栏板与梁重叠的部位会扣减栏板的量吗。 求教了!!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看