• 消防报警系统算量问题

    问题1:消防报警系统的报警总线与模块控制线、广播线的关系是怎样的? 问题2:算配管配线的工程量时,报警总线的工程量=模块控制线+广播线+消火栓启泵线+消防电话线 的工程量? 问题3:为什么在平面图中看不到 模块控制线(白色线)的布置? 问题4:模块控制线的配管配线工程量是怎样算量的?

    消火栓

    配管

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:消防报警系统的报警总线与模块控制线、广播线的关系是怎样的?

    答:均为独立系统

    问题2:算配管配线的工程量时,报警总线的工程量=模块控制线+广播线+消火栓启泵线+消防电话线 的工程量?

    答:不是的,根据独立系统计算各管线的工程量

    问题3:为什么在平面图中看不到 模块控制线(白色线)的布置?

    答:白色的线是模块的电源线;

    问题4:模块控制线的配管配线工程量是怎样算量的

    答:一般是只有两根线穿一根电管