• 配线接电动机预留吗

    定额中关于配线预留的描述:各种开关箱、柜、板。预留高+宽。灯具、开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应定额中,不另行计算。那么配线接低压电器设备那?例如(电动机、风机、污水泵等等)还用预留吗?如果预留,预留多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
      定额中关于配线预留的描述:各种开关箱、柜、板。预留高+宽。灯具、开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应定额中,不另行计算。那么配线接低压电器设备,例如(电动机、风机、污水泵等等)用预留,如果预留,预留0.5米。

    2015-01-21 14:41:21 

  • 考虑预留,一般按1.5米考虑

    2015-01-21 14:23:50 

  • 配线接低压电器设备例如(电动机、风机、污水泵等等)还需要用预留的。

    电缆敷设附加长度

    序号

       

    预留长度

    (附加)

     

    1

    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接头盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    +

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    0.5m

    规范最小值

     

    2015-01-21 14:40:10 

  • 配电机、风机和泵的都是电缆。所以除电缆头余量1.5m外还有接电机的0.5m.

    2015-01-21 15:17:09 