王学焦 2015-01-21 14:14:39 | 山东省 安装 | 3019查看 4回答
配线接电动机预留吗
定额中关于配线预留的描述:各种开关箱、柜、板。预留高+宽。灯具、开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应定额中,不另行计算。那么配线接低压电器设备那?例如(电动机、风机、污水泵等等)还用预留吗?如果预留,预留多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中关于配线预留的描述:各种开关箱、柜、板。预留高+宽。灯具、开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应定额中,不另行计算。那么配线接低压电器设备,例如(电动机、风机、污水泵等等)用预留,如果预留,预留0.5米。
2015-01-21 14:41:21
-
考虑预留,一般按1.5米考虑
2015-01-21 14:23:50
-
配线接低压电器设备例如(电动机、风机、污水泵等等)还需要用预留的。
电缆敷设附加长度
序号
项 目
预留长度
(附加)
说 明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
0.5m
规范最小值
2015-01-21 14:40:10
-
配电机、风机和泵的都是电缆。所以除电缆头余量1.5m外还有接电机的0.5m.
2015-01-21 15:17:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看