• 承台集水坑钢筋处理

    一:如图01红色箭头所指钢筋如何伸入承台底部(我布置集水坑时它伸到集水坑顶那里就锚固了,如何处理让他伸入承台底部;二:如同02红色圈圈里的钢筋如何处理、先谢谢大师们了。

    伸入

    锚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    广联达服务新干线

     

    2015-01-21 17:57:42 

  • 图片1的承台要用筏板基础代替,然后在相应的位置再布置上集水坑;图片2主要是要看你习惯怎样定义布置,就我来讲,下部用承台,承台上再布置上剪力墙,外侧增加的钢筋也可以布置上属性定义单排钢筋的剪力墙,或者在单构件、剪力墙或承台属性中的其它钢筋中编辑。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2015-01-21 15:50:44 