• YJV-4*25 1*16-UPVC3对吗

    YJV-4*25 1*16-UPVC3对吗 63不是指管径,4*25+1*16中的25、16不是指电缆的截面面积吗 那么4*25+1*16的面积不是大于100mm2了吗,63mm2的管径能装的下吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    63管应该是指管道的直径为63mm不是63mm2

    2013-03-22 16:32:28 

  • YJV-4*25 1*16-UPVC3对吗 63不是指管径,4*25+1*16中的25、16不是指电缆的截面面积吗 那么4*25+1*16的面积不是大于100mm2了吗,63mm2的管径能装的下吗 可以装的下,,不是你那样计算电缆的大小的

    2013-03-22 20:52:26 

  • 是YJV-4*25+ 1*16的电缆

    2013-03-23 00:19:10 

  • 所提到的YJV-4*25+1*16所表示的是一根铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,规格是4芯25mm2和1芯16mm2的5芯电缆(即平常所说的5芯25mm2电缆,也称为4+125mm2电缆,也就是5芯不等径截面积的电缆)。电缆的截面积规格是按照25mm2计算。后面所提到的UPVC63是说明电缆中UPVC-de63的塑料管内敷设的意思。

    2013-03-22 16:35:54 

  • 电缆YJV-4*25+ 1*16,穿直径63的PVC管,63是直径不是截面积。

    2013-03-22 16:34:37 