• 如图这个消防栓支管的长度是多少,如何计算

    如图这个消防栓支管的长度是多少,如何计算,沟槽连接,要计算哪些东西。立管为DN100,红色线为连接消防栓DN65,消防栓栓口离地高度1100mm,请问这个DN65的支管长度是多少???这里要用到机械三通DN100*65吗,机械三通DN100*65又与DN65的支管连接要用到卡箍吗,或者直接丝接???

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.DN65支管可按0.7~1m长考虑。 2.用机械三通和沟槽三通连接都可以,与DN65管螺纹连接就可以。

    2013-03-22 12:20:48 

  • 在本层接65的管道消防栓

    2013-03-22 20:55:01 

  • 直接识别即可

    2013-03-23 00:45:10 