车行天下 2015-01-22 09:02:31 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 699查看 2回答
钢筋算量软件中剪力墙上下标高对应的墙厚度不同时怎么设置?钢筋能像实际的墙形状布置吗(墙截面梯形)?
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件中可以定义异形墙,不同厚度的剪力墙只分别按标高绘制一到就可以,软件会按计算设置中的节点设置情况进行计算,如果节点设置得与设计不同,用户也可以进行修改调整。
2015-01-23 08:34:27
-
节点里面设置
2015-01-22 11:35:11
-
如下图所述,剪力墙竖向钢筋不同标高钢筋布置不同 如何在广联达中设置问题补充:追加一条 墙顶端3根18的钢筋如何在软件中设置
-
图一中挡土墙下方剪力墙与板交汇下陷的地方有一段蓝色箭头所指的钢筋怎么布置?板下陷的那100是要设置筏板变截面吗? 图二中剪力墙下边左面蓝色部分是1、2钢筋间隔布置 上边是只布置2号钢筋怎么设置?
-
钢筋算量中,1--8轴基底标高-4.9米,8--12轴基底标高-3.6米,不一致时如何设置?框架柱及剪力墙都需要相应的设置吗,请老师详谈
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看