• 请问广联达钢筋算量软件中板受力筋如何设置带弯钩?

    广联达钢筋算量软件中,布置的板受力底筋都不带弯钩,但实际工程施工都有弯钩,请问在软件中要如何设置才能按实计算钢筋量?

    按实计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、按照正常计算来说,你的工程底筋是三级钢,本身是不需要加弯钩计算的,但是实际上现在施工三级钢也有一些是要带弯钩的,你可以直接修改计算设置,比如底筋要加两个弯钩,一个弯钩是6.25d,两个弯钩就是12.5*d,你修改了计算设置就行,如下图


    板受力筋

    你修改完毕,重新汇总计算(说明,如果你要修改的只是部分底筋,你可以框选部分底筋,在属性框中修改计算设置就行,这里是对整个工程有效哦)


    答疑解惑

    2015-01-23 15:52:55 

  • 在节点设置里,把“板底钢筋深入支座长度”改下就行了。

    广联达服务新干线

    2015-01-22 09:50:51 

  • 三级钢按规范是不带弯钩的 你肯定是弄错了

    2015-01-23 08:12:49 

  • 广联达钢筋算量软件中,布置的板受力底筋都不带弯钩,但实际工程施工都有弯钩,因为软件默认一级钢筋需要考虑弯钩,二级以上为直条钢筋,你的钢筋是3级钢筋,所以软件按直条钢筋计算,如果想计算弯钩只能在软件里调整钢筋长度实现,在板受力筋的属性“调整长度”栏里输入12.5d的数值即可实现。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑