• 钢筋算量中新旧版本广联达计算结果误差太大

    薄壁柱的暗柱主筋为C12,采用绑扎搭接,在广联达2012年的旧版本和2014的新版本对暗柱箍筋个数计算差别很大,暗柱箍筋设计C6@200,根据11G101图集第73页说明搭接区域箍筋要加密到min(5d,100) 工程设计中设计墙柱搭接按100%,四级抗震C30,层高3m。 2012年底版旧软件计算箍筋个数公式为: Ceil(2.3*56*12/min(5*12,100))+Ceil(1404/200)+1=35套 翻译过来为:加密区个数=2*1.15*1.6*35*12/60 非加密区个数为(1454-50)/200+1 加密区计算存在问题: (1)系数1.15只是针对一、二级抗震,对四级抗震应为1.0. (2)对计算设置中设置了墙柱按100%截面计搭接,只是想针对薄壁柱暗柱间的小墙肢的纵向钢筋详11G101第70页,暗柱钢筋只能选用11G101第73页大样来计算搭接 故个人理解公式应改为Ceil(2*1.0*1.4*35*12/min(5*12,100))+Ceil(1572/200)+1=30套 采用CAD按实际放样为30套(按50%搭接断面)。 目前广联达新版本计算箍筋套数的公式为 Ceil(2950/200)+1 此公式忽略了绑扎搭接区要加密箍筋的要求 对一高层薄壁柱结构用旧版本和新版本计算相差了50吨,主要就是暗柱箍筋数量的不同问题。 此暗柱在这种情况下,正确的箍筋套数应是多少呢,请高手支招?

    非加密区

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你打4000166166询问

    2015-01-22 14:41:37 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!