• 消防中模块怎么计算数量,初学者,求教

    联动模块(8300) 1.名称:联动模块 电话模块(8304) 1.名称:电话模块 双输入输出模块(8313)1.名称:短路隔离模块 监视模块 1.名称:监视模块 非消防电源切除模块 1 .名称:非消防电源切除模块
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下图纸中是会有图例的,如果没有图例的情况下,那价你得自己做出一些判断。这只是我工作中的一些经验,仅供参考,比如电动风口、双电源箱、消防电源这些地方的一般我认为是联动模块;防火阀、水流指示器、信号蝶阀这些地方的一般我认为是输入模块;短路隔离器一般在消防接线箱中,有多少接线箱就有多少隔离器,不过我做过的项目按现在的规范有所变化,那就按图算就可以了;非消防电源模块一般是指电井内公用部分的照明箱、电表箱等为防止火灾而设的,这部分工程量结合强电图你自己是可以分辩出来的。

    2015-01-23 08:35:06 

  • 你好,你可以在消防工程中的消防器具中有单输入I模块,单输出0模块以及输入输出模块i/o模块,定义好构件后就可以识别或绘制点式设备,汇总计算就可以出量了