yiqilaiba 2015-01-24 10:19:41 | 重庆市 安装 | 3017查看 3回答
在高层建筑的电井(每次电井土建封闭,只预留桥架洞口)中敷设电缆属于竖直通道电缆敷设吗?
如果是电梯井,因为没有封闭可以套用竖直通道电缆敷设,但是高层建筑的电井一般都是封闭的,只预留了桥架洞口,这种电井算竖直通道吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
全统安装预算定额解释汇编是这样解释的:
2015-01-24 11:46:42
-
这属于在桥架内敷设,一般选用其它敷设定额,不能选用竖直通道敷设,竖直通道敷设,顶层需要考虑吊钩等,井内中间不间隔
2015-01-24 10:33:54
-
回复:这个问题需要根据不同地域区别对待,在山东有专门的说明,执行其他敷设方式并乘以1.2系数;执行全统解释的,应该属于竖直通道。所以,先查阅当地解释是否有,没有则执行全统解释,全统解释楼上已截图,不再重复。
2015-01-24 13:56:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看