• 只有筏板基础能做自然接地体吗

    只有筏板基础能做自然接地体吗 电气说明中有下面这段话 不就是说明基础做自然接地体套吗 那还要不要另外考虑它是不是筏板基础 另外一个问题 热镀锌扁钢沿电井明敷至LEB箱 这部分扁钢应套什么定额 是 套接地母线明敷沿砖混凝土吗

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    只有筏板基础能做自然接地体吗 电气说明中有下面这段话 不就是说明基础做自然接地体套吗 那还要不要另外考虑它是不是筏板基础 另外一个问题 热镀锌扁钢沿电井明敷至LEB箱 这部分扁钢应套什么定额 是 套接地母线明敷沿砖混凝土吗

    不是只有筏板基础能做自然接地体,条基和独基都可以的,用钢筋把它们连成一体,就自然连成一个接地网了.另外热镀锌扁钢沿电井明敷到LEB箱,这部分扁钢可以套用接地母线沿砖混凝土明敷定额就可以.

    2015-01-24 16:56:06 

  • 作接地体的不一定非得是筏板基础,其它基础也可以的,如独立基础,带型基础只要基础里面有钢筋就行的,你说的那个沿电井敷设的扁钢要套室内按地母线而不是什么明敷沿砖砼。