• 请问,室外电气工程中强、弱电电管埋地敷设套什么(重庆08)定额子目?

    强电管为DN100和DN150红泥管,弱电管为七孔梅花管和DN50PVC管。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    强电管为DN100和DN150红泥管套用电气安装工程电缆章节中的电缆保护管“混凝土管、石棉水泥管敷设”定额子目,主材费按红泥管计价。弱电管七孔梅花管就是把相同直径的7根塑料管粘结在一起的管材,套用相应塑料阻燃管安装或半硬质塑料管安装相应管径定额子目单价乘以7或长度乘以7即可。DN50PVC管也是套用相应塑料管DN50以内安装定额子目。

    2015-01-26 07:24:38 

  • 室外电气工程中强、弱电电管埋地敷设套电缆章钢管(塑料管)埋地敷设(重庆08)定额子目。

    2015-01-25 19:56:48 

  • 安装没有完全一样的子目,换算