jokerjun 2015-01-26 09:33:49 | 上海市 安装 | 805查看 2回答
消防探测器、报警按钮等末端设备安装
请问消防探测器、报警按钮等末端设备安装套用安装定额外,还需要每个设备都套调试定额吗?需要套是否和自动报警系统调试定额重复了?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要每个设备都套调试定额,套自动报警系统调试定额按点计算;
2015-01-26 10:07:36
-
不需要执行单独的调试定额,只计取系统调试即可。系统点数计算注意查阅全统解释,并不是简单地的报警器具数量相加。
2015-01-26 11:02:55
-
上海安装定额中,消防专业 感烟探测器 移位安装,请问如何套定额呢?
在造价文件里,原有旧的感烟探头移位,请问如何套定额?直接用安装的定额去掉主材价吗?这样是不是人工算少了?拆的成本怎么算上去呢
-
在消防火灾报警中,有两根电源线BV 2*2.5,这两根线连接声光报警器,楼层显示盘或消防栓启泵按钮是串在一个回路还是要每个设备都是单独一个回路的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看