• 钢筋算量 楼层设置怎么设置??急急急

    钢筋算量 楼层设置怎么设置??急急急 到底 首层底标高设置0 还是-0.3 呢? 到底设置几层呢? 可以详细的解答吗?

    首层

    标高设置

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你首层底标高应该设置为-0.35,按你基础平面图上的-.035的标高走,你的-0.3是室外地坪标高,0.00是建筑标高,这两个都不应该是首层标高,首层标高应该按结构标高走,是-0.35

    那地下应该只设置基础层吗? 那基础顶~-0.35 那张图 怎么处理在哪一层上面画呢?
    地下就设置基础层就可以了,当然为了区分,你也可以基础单独设置基础层,然后再设置一个地下负一层

     

    2015-01-27 13:32:30 

  • 亲,您首层的结构底标高应该是-0.35的

    0.00是您的建筑标高

    做钢筋算量的时候,选择结构标高即可

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-01-27 12:55:20 

  • 在钢筋算量软件中楼层的设置是根据结构的标高设置的,不应看建筑图的标高。基础顶到-0.35是地下一层,-0.35至4.45是首层标高