• 关于端柱的问题

    1请问钢筋软件中,端柱可以用暗柱定义绘制吗? 2如果可以用暗柱定义,那导入图形时就不用导入了吧? 3如果不导入,端柱比剪力墙宽的地方也需要用剪力墙画满吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1请问钢筋软件中,端柱可以用暗柱定义绘制吗?

    可以的。一般都是用暗柱定义。

     2如果可以用暗柱定义,那导入图形时就不用导入了吧?

    一般是需要导入的。因为端柱比墙宽。

    3如果不导入,端柱比剪力墙宽的地方也需要用剪力墙画满吗?

    不需要。套定额的时候柱子全部套成剪力墙就可以了。

    2015-01-28 15:51:24 

  • 答:一、端柱可有端柱定义并布置,不宜用暗柱。二、端柱导到图形算量时,按框架柱处理混凝土和模板工程量。三、在导入端柱的。