• 广联达钢筋翻样 是否自动判断变截面?

    我做的一个工程下层墙550厚 上层墙450厚 软件计算后钢筋直接伸到了上层 没有进行变截面的弯折计算和插筋计算 请问这个问题怎么处理 ?

    翻样

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 在属性里的垂直钢筋信息前面加上*号,然后汇总计算,垂直筋就在该层弯折锚固了。

    弯折

    2013-03-21 11:24:30 

  • 我做的一个工程下层墙550厚 上层墙450厚 软件计算后钢筋直接伸到了上层 没有进行变截面的弯折计算和插筋计算 请问这个问题怎么处理 ? 在上屋墙中属性里修改节点做法,如果你的墙是一侧齐时可以选节点中做法(见下截图,)并在定义时对的钢筋前加*。