• 防火隔离带

    1层为储藏室.2-11层为住宅.11层楼顶上有机房,外墙总长111.06m。防火隔离带每两层楼板、屋面与外墙交接处及屋顶开口部位四周采用宽度为500的A级保温材料岩棉保温板设置水平防火隔离带。这样防火隔离带设置几道、多少平方啊。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    每两层设一道,应当在2层顶、4层顶、6层顶、8层顶、10层顶、11层顶设置。

    共计6道,共计111.06*0.5*6=333.18 m2


    2015-01-29 21:46:58 

点我,有新答案通知你哦