hm75344783 2013-03-13 14:47:12 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 506查看 3回答
双重防水处理
卫生间防水做法: 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起地面以上300 2.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起地面以上1500 这应该是一个立面,一个平面。 在软件中怎么处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,在楼地面的定义界面需要在属性值把是否计算防水修改成“是”,在套清单和定额时要选择立面防水的代码,在绘图输入里面要点击“定义立面防水高度”,然后来设置立面防水的高度。
2013-03-21 11:22:24
-
这分二次套做法,第一次是平面加翻起300。 第二次是平面面积,立面面积是周长*1500高
2013-03-13 14:57:26
-
软件默认翻起500mm之内,并入平面面积 第二个防水,可以用平面用平面面积;立面用立面翻起面积 代码有量
2013-03-19 09:56:19