• 电气系统调试问题?

    重庆地区的一小区设2台变压器、一台发电机作为备用,消防水泵、地下车库照明、电梯、风机、公用照明等设施都是一级负荷实行双回路供电,末端配电箱互投。问题1、在按回路记取完1KV以下配电系统综合调试后及备用电源自动投入装置调试,末端配电箱的互投装置调试需要还需要记取吗?记取的话应该套什么定额? 2、线路自动重合闸调试系统、事故照明切换装置调试分别包含什么内容及在什么情况下需要记取,在这里是否需要记取? 3、现在一般的高层建筑中整个小区的变配电系统中在做标底时一般都要记那些调试内容?我上面是列完了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、双电源系统需要单独计算,定额套用双电源事故照明箱定额子目,一个配电箱按照一个系统;

    2、自动重合闸系统一般指的是高压系统,低压系统都是采用双电源开关,所以按照事故照明箱系统已经是照顾性质的;

    3、高层建筑配电系统调试如果有变配电室的话,要计取变压器系统调试,高压送配电系统条,低压送配电系统调试、高压母线系统调试、低压母线系统调试,避雷器调试,补偿装置系统调试,配电室信号系统调试,接地系统调试,双电源系统调试。