• 刮腻子是墙中的柱子高度与墙高度不同时

    当柱子设置在墙中时,墙为1米,刮腻子0.8米,但是柱子是设置到顶的,整根柱子都要刮腻子,遇到这种情况是应如何绘制柱子的呢?柱子部分用两点绘制也绘制不上,计算规则也只能设置突出部分计入而已,那高出墙面的以上的柱子怎么办呢?用独立柱装修软件提示说只能绘制在单独的柱子上。请指教,谢谢~

    高度不同

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以在柱子在墙顶高度位置分开,分别调整柱的底标高和顶标高,命名为上和下两个属性画图,就可以处理上下不同装修了

    独立柱


    2015-02-02 08:50:10 

  • 您可以把墙体与柱子之间断开,留置10mm的缝隙,这样就是可以利用独立柱装修了

    2015-02-02 08:40:14 

  • 当柱子设置在墙中时,墙为1米,刮腻子0.8米,但是柱子是设置到顶的,整根柱子都要刮腻子,遇到这种情况是应如何绘制柱子的呢?柱子部分用两点绘制也绘制不上,计算规则也只能设置突出部分计入而已,那高出墙面的以上的柱子怎么办呢?用独立柱装修软件提示说只能绘制在单独的柱子上。请指教,谢谢~

    答:这种情况只能变通处理了。那就是把墙按层高布置后,布置洞口,洞口底平下墙顶,洞口顶平上梁底,这样就可分内外布置柱子的装修面块了。否则要手算。