• 请问这个柱图上没有DZ和SZ 但在结构图出现了DZ和SZ如下图所示

    请问这个柱图上没有DZ和SZ 但在结构图出现了DZ和SZ如下图所示 DZ是芯柱吗 它在框柱内 如果是那里面SZ是什么呢 大样图里没有关于SZ的布筋方式 SZ是什么呢 这些柱应该怎么布置呢

    芯柱

    大样图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2015-02-02 13:40:35 

  • 答:不是芯柱,是短柱,用梁上生柱节点定义。注意标高和高度。还有柱顶板。

    2015-02-02 11:57:39 

  • SZ是框架结构中支承楼梯平台或其他非楼层平台、楼面的小柱,在施工中起到支撑住的作用,墙体施工完后一般不计受力

    2015-02-02 13:56:49 